比思論壇

標題: 你不知道的高压线 [打印本頁]

作者: 0851qyy    時間: 2014-5-4 13:26
標題: 你不知道的高压线
Yestone.com 版权图片库
160340A16-0.jpg



(一)输电线路电压等级的划分

66kV 级以下电压等级,称为配电电压;
110kV~220kV 电压等级,称为高压;
330kV~750kV 电压等级,称为超高压;
交流 1000kV、直流±800kV 及以上电压等级,称为特高压。

160340OS-1.jpg

[330kV 韩渭双回输电线路 -- 图片来自网络]
由此可知,330kV 的输电线路为超高压输电线路

(二)超高压输电线路是否对人体有危害

超高压输电线路的安全问题,主要在于高压安全电磁辐射
①高压安全
标准大气条件下的空气放电电压大概在 30kV/cm,即 330kV 的理论放电距离为 11cm,考虑到实际条件(天气状况、地理位置等)实际放电距离可能远小与这个值。由此可见,330kV 输电线路的放电距离很小,其安全距离可想而知并非很大,目前在搭设线路时留出的绝缘距离远远超出上述标准的安全距离。
电业安全工作规程里对输电线路的安全距离有明确规定:
10kV 及以下为 0.7 米;

20~35kV 为 1 米;

44kV 为 1.2 米;

60~110kV 为 1.5 米;

154kV 为 2 米;

220kV 为 3 米;

330kV 为 4 米;

500kV 为 5 米;
由上述分析可知,330kV 超高压输电线路的安全距离为 4 米,只要距离其超出 4 米就不会存在触电的安全问题。
②电磁辐射
在《GB/T4365-1995 电磁兼容术语》中,对「 电磁辐射 」是这样定义的:电磁辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象,或能量以电磁波形式在空间传播。
综上所述,330kV 输电线路传输的电能频率为 50 赫兹,对周边的实际影响主要以电磁感应效应为主,产生的是一种极低频率的电磁场,其能量非常小,其辐射性质较弱,对周围电磁环境影响基本可以忽略不计,对人体不会造成影响。

160340M91-2.jpg

[要相信科学 -- 图片来自网络]

(三)超高压输电线路的电晕现象

输电线路产生的「火花」专业上叫「输电线路的电晕」。电晕放电是由于输电线路表面的电场强度很高 , 引起空气电离而发生的放电现象。空气分子的游离强度一般为 20~30 kV/cm ,当输电线路表面电场强度超过这个数值之后,就会听到线路发出“ 咝咝 ” 的放电声,嗅到臭氧的气味,夜间还可以看到导线周围发出的蓝紫色荧光,这就是电晕放电。

160340E49-3.jpg

[输电线路的电晕 - 图片来自网络]
线路的电晕会造成电晕损耗、工频电磁场(交流输电)、直流电场效应(直流输电)、无线电干扰(高频脉冲电流)和可听噪声等方面的后果,但是不会产生高频辐射,不会对人体造成危害。

(四)绝缘子高压放电

绝缘子用来支吊导线使导线和大地保持绝缘,同时承受导线的垂直荷载和水平荷载。

160340B02-4.jpg

[绝缘子 - 图片来自网络]
在超高压输电系统运行过程中,输电线路将承受操作冲击、故障冲击、雷电冲击等引起的过电压,当线路过电压超过绝缘子的「闪络电压」时,绝缘子被击穿发生放电,但是不会发射 X 射线

作者: yijiu    時間: 2014-5-4 14:42
长知识了,公司最高就做10KV
作者: lwmopq    時間: 2014-5-12 14:23
这个电好危险的样子




歡迎光臨 比思論壇 (http://108.170.10.238/) Powered by Discuz! X2.5